- Réponses 6
- Vues 2,2k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
breton2250 2 messages
-
Roger19792 2 messages
-
FRIDJALI 1 message
-
BELLAMINE 1 message
comment_131597Bonsoir les experts @BELLAMINE, @AITELHADJ Farid et tous les autres,
Je viens par cette présente avoir votre avis concernant un essai de charge dont la flèche en travée mesurée est supérieure à 1,5 fois la flèche calculée (1,5xFcalculée). Quelles peuvent être les solutions ou éventuelles mésures paliatives ou autres conduites à tenir pour l'ouvrage ?
Pour mémoire: le fascicule 61 titre 2 indique que les essais doivent être arrêtés si la flèche mesurée est supérieure à 1,5 fois la flèche calculée.