Aller au contenu
Posté(e)
comment_140732

Bonjour ;

Construction d’un bâtiment en R+7 +1 sous-sol sur un terrain argileux sableux avec existence d’un puits hydraulique de 1.50m de diamètre au centre de l’assiette. Notre proposition a été la fermeture pure et simple au gros béton, hors le client voudrait préserver le dit puits pour d’éventuels besoins d’eau. A votre avis quelles sont vos recommandations pour consolider les parois du puits en cas de préservation. Est-ce que cela nécessite un sondage géotechnique à la limite du puits et sur la même profondeur.

Nous attendons vos avis. Salutations

  • Réponses 9
  • Vues 1.4 k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages recommandés

Posté(e)
comment_140734
Il y a 2 heures, med harat a dit :

Bonjour ;

Construction d’un bâtiment en R+7 +1 sous-sol sur un terrain argileux sableux avec existence d’un puits hydraulique de 1.50m de diamètre au centre de l’assiette. Notre proposition a été la fermeture pure et simple au gros béton, hors le client voudrait préserver le dit puits pour d’éventuels besoins d’eau. A votre avis quelles sont vos recommandations pour consolider les parois du puits en cas de préservation. Est-ce que cela nécessite un sondage géotechnique à la limite du puits et sur la même profondeur.

Nous attendons vos avis. Salutations

Bonjour

Consolidation par chemisage ...

Cdt

Posté(e)
comment_140736

bonjour,

quel est le système de fondations a été retenu.

en tout état de cause un chemisage peut être envisagé il suffira de glisser à l’intérieur du puits existant des anneaux en buses perforées dans la partie aquifère et non perforées au dessus.( comme si on construisait un puits neuf).

OuAllahou A3lam

A+

 

Posté(e)
comment_140737

Bonjour

votre sujet est un peu vague, n'est pas cerné

cela dépend de la profondeur de puits et d'ancrage des fondations de bloc et la nature des fondations et de l'autre coté la façon de réalisation de puits ainsi que sa construction 

Mais une chose importante la nature de sol, argileux sableux a tenir compte.

Posté(e)
  • Auteur
comment_140793

bonjour 

merci 

le type de fondation: semelles filantes ancrées à 4.00m.

le puits dépasse les 20m

j'ai proposé de réaliser des parois en BA tout au tour de puits comme si c'est un réservoir enterré, en prenant compte des efforts horizontals dus aux poussés des terres et des charges transmises par les fondations de la structure

 

 

 

Posté(e)
comment_140824
Le 22/03/2020 à 15:52, med harat a dit :

bonjour 

merci 

le type de fondation: semelles filantes ancrées à 4.00m.

le puits dépasse les 20m

j'ai proposé de réaliser des parois en BA tout au tour de puits comme si c'est un réservoir enterré, en prenant compte des efforts horizontals dus aux poussés des terres et des charges transmises par les fondations de la structure

 

 

 

Assalaamou 3alaykoum

Cela est correcte comme dit plus haut par nos vétérans pas besoin de se compliquer la tâche et encore le propriétaire peut sourire grandement puisque si le puits n'est pas tari alors l'eau augmentera du fait de la pression exercé par le r+7 sur l'aquifère. 

WALLAHOU A3LAM

Posté(e)
comment_140825

bonjour,

après toutes ces précisions, je pense que la meilleure solution sera de convertie le puits en forage peu profond en le tubant avec  un tuyau en acier muni d'une crépine dans la partie aquifère.le forage sera équipé d'une pompe immergée.

OuAllahou A3lam

A+

Posté(e)
comment_140826
il y a 30 minutes, FRIDJALI a dit :

bonjour,

après toutes ces précisions, je pense que la meilleure solution sera de convertie le puits en forage peu profond en le tubant avec  un tuyau en acier muni d'une crépine dans la partie aquifère.le forage sera équipé d'une pompe immergée.

OuAllahou A3lam

A+

Désolé mais même si cette solution est choisie Dans le domaine du génie civil hydraulique on évite les matériaux métalliques du fait de leur réaction avec l'eau affectant ainsi sa qualité 

WALLAAHOU A3LAM 

Posté(e)
comment_140827

Ultra désolé @med harat, j'ai tiré une conclusion trop vite ! En fait j'aurai une question d'expertise très importante, si la construction n'a pas encore commencé quelle est la distance du TN à la surface libre de l'eau. Cela influencera la réponse grandement.

WALLAAHOU A3LAM 

Posté(e)
comment_140978

Vue la nature du sol en place, il y'aura forcément des infiltrations des eaux pluviales. 

Premièrement,Tu dois penser à protéger ta fondation contre ces infiltrations qui vont créés d'avantage des tassements différentiel. 

La deuxième des choses l'idée du chemisage de ton puit est la meilleure dans ton cas ,mais tout en veillant comme cité par monsieur Ahmed ci-haut à la stabilisation du niveau piezometrique ( niveau d'eau par rapport au TN). Celui-ci doit être maintenu au dessous du niveau de d'influence des surcharges dûs aux fondations. 

Dans ce sens, il faut équiper ce puit par une pompe muni d'un capteur de niveau piezometrique. 

Cordialement. 

Rejoindre la discussion !

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…