Le 14/06/2017 à 23:10, Ayoub Saadaoui a dit :

 

 

il faut aussi faire un relâchement d'articulation en tête du potelet pour que le moment  sera 0.

voici comment on peut negliger les efforts du toiture par exemple charge d'exploitation dans Robot.

Capture.JPG

mais si on fait comme ca est ce que l'effort du bardage  sera aussi  négligé  ??  psq le potelet normalement doit reprendre les effortd du bardage   

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 3 heures, scorpion a dit :

Faire un relâchement suivant l'effort verticale afin d'annuler la réaction du potelet au contact de la traverse(concevoir un trou ovale dans le sens vertical).

svp qcq voulez vous dire par concevoir un trou ovale c'est la premiere fois que j'entends par ca pourriez vous svp me donner pls d'info

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 7 heures, aman sara a dit :

mais si on fait comme ca est ce que l'effort du bardage  sera aussi  négligé  ??  psq le potelet normalement doit reprendre les effortd du bardage   

envoyer votre structure a mon Gmail: Ayoub.deust.2014@gmail.com , et je vais régler tous ces problèmes.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 14/06/2017 à 21:10, Ayoub Saadaoui a dit :

 

 

il faut aussi faire un relâchement d'articulation en tête du potelet pour que le moment  sera 0.

voici comment on peut negliger les efforts du toiture par exemple charge d'exploitation dans Robot.

Capture.JPG

bonsoir, je pense que vous ne devez pas faire ceci parce que le fait de negliger c'est potelets va etre pour l ensemble des charges meme celle du vent, donc je ne vous conseille pas de le faire.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

j'avais le meme probleme , c'est aux paramètres de flambement, si tu ne dis pas à robot que la longueur de flambement est limité par l entraxe des lisse dans le plan perpendiculaire à l'ame il va calculer l'elancement maximale qui va etre surement tres grand par rapport à l elancement limite qui est de 210 , donc il va chercher un autre profilé dont l elancement maximal va etre inferieur à 210.

remarque robot limite l elancement à 210 , tu peux modifier cette valeur depuis paramètres dans la fenetre dimensionnement à une autre valeur mais sans depasser 300, qui est la valeur llimite donnée par CM66.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
tiiika    11

Bonjour,

Ci-dessous un exemple d'un potelet ovalisé en tête et un détail d'un trou oblong (ovalisé en tête veux dire qu'on met un trous oblong pour permettre à la traverse de se déplacer sans être appuyer sur le potelet).

Attention au sens porteur des parois de bardage et couverture. par exemple, en toiture le sens porteur des parois doit être entre les pannes si ces dernières sont modélisées. Idem pour les façades, le sens porteur est entre le lisses, si elles sont modélisées et il faut négliger les barres qui ne porte pas comme les contreventements et les liens de pannes.

Cdt

 

12.jpg

32.jpg

65.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 18/06/2017 à 21:40, moutatahir a dit :

bonsoir, je pense que vous ne devez pas faire ceci parce que le fait de negliger c'est potelets va etre pour l ensemble des charges meme celle du vent, donc je ne vous conseille pas de le faire.

Nn j'ai sélectionner le cas de charge que je veut négliger par exemple la charge d'exploitation de la toiture

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 21/06/2017 à 01:09, Ayoub Saadaoui a dit :

Nn j'ai sélectionner le cas de charge que je veut négliger par exemple la charge d'exploitation de la toiture

svp comment vous avez sélectionné le cas de charge que vous avez negligé ? 

Partager ce message


Lien à poster