"URGENT" RÉDUIRE LES CHARGE D'UNE STRUCTURE POUR QUE LE RADIER PASSE

Structures
Question posée le 17 juillet 2018 par GC7, 82 réponses
Posté(e)
comment_129021

Bonjour 

    Dans une structure a R+12 d'une surface de 18x20m et une contrainte de sol 1.5bar nôtres radier ne passe pas .

    mes amis ingenieur que proposez vous comme solution pour réduire la charge du du bâtiment.

on as penser a des plancher hourdi polystyrène le souci et   pour une dalle de 16+5 la charge G en kN/m² est de combien ???

Salutations 

  • Réponses 82
  • Vues 24,7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Je pense que les essais PDL ne reflètent pas la réalité du terrain, il faut demander d'autre essais comme pénétromètre statique ou pressiomètre.Si ça confirme, il faudra passer au fondations profondes

  • ya Noureddine y'pas de solution ... quand sa passe pas ,  c'est à dire sa passe pas , il faut pas  jouer sur les surcharges le type de planchers etc... et sur tout tu peux pas avoir le débords do

  • Bonjour Pour de plus amples détails sur le calcul de la contrainte admissible à toute fin utile, par la méthode des essais au cisaillement direct à la boite de casa grande selon DTU 13.12 : 

Images postées

recommended_posts

comment_129023
Il y a 9 heures, alg-r15 a dit :

Bonjour 

    Dans une structure a R+12 d'une surface de 18x20m et une contrainte de sol 1.5bar nôtres radier ne passe pas .

    mes amis ingenieur que proposez vous comme solution pour réduire la charge du du bâtiment.

on as penser a des plancher hourdi polystyrène le souci et   pour une dalle de 16+5 la charge G en kN/m² est de combien ???

Salutations 

Bonjour

Si tu veut bien nous poster la coupe lithologique du terrain de fondation en indiquant à quelle profondeur d'ancrage tu as une contrainte admissible de 1,5bars

Cdt

  • Auteur
comment_129025
il y a 4 minutes, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Si tu veut bien nous poster la coupe lithologique du terrain de fondation en indiquant à quelle profondeur d'ancrage tu as une contrainte admissible de 1,5bars

Cdt

la profondeur est à 7m

Capturer.PNG

Capturerrrrrr.PNG

comment_129026

Est ce qu'un plancher en polystyrène peut jouer le rôle d'un diaphragme du point de vue dynamique  ?   Alors que l' RPA ne cite même  pas le plancher à corps creux.

comment_129029

Bonjour,

Je pense avant d'aller plus loin en réduisant les charges, il vaut mieux exploiter le rapport de sol, je constate que sur la figure de la résistance dynamique de pointe, une nette amélioration de sol en profondeur en particulier à 2 et à 6 m,donc il y'a lieu de chercher la contrainte de sol sur les différents couches de profondeurs de sol (d’après la figure la résistance peut être améliorer en profondeur à 2 bars voir plus)

comment_129034

Je pense que les essais PDL ne reflètent pas la réalité du terrain, il faut demander d'autre essais comme pénétromètre statique ou pressiomètre.Si ça confirme, il faudra passer au fondations profondes.

comment_129042
Il y a 3 heures, alg-r15 a dit :

a 7m de profondeur la contrainte est de 1.5bar

Bonjour

Si ton radier est à 7m de profondeur par rapport au terrain naturel cela veut dire que ton bâtiment comporte 2 sous sol ?

De plus comme la contrainte admissible de 1,5bars à 7m de profondeur a été calculée par le laboratoire en question ?

Cdt

 

  • Auteur
comment_129046
il y a 5 minutes, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Si ton radier est à 7m de profondeur par rapport au terrain naturel cela veut dire que ton bâtiment comporte 2 sous sol ?

De plus comme la contrainte admissible de 1,5bars à 7m de profondeur a été calculée par le laboratoire en question ?

Cdt

 

pour la méthode de calcul des contrainte du laboratoire moi j'en connais pas.

dans le rapport j'ai trouver deux calcul un pour 2 bar qui donne un tassement  8.95cm

et un deuxième avec 1.5bar qui donne 6.64cm de tassement .

mais dans la conclusion c'est mentionné 1.5bar

 

1.PNG

2.PNG

3.PNG

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.