Chantier et réalisation
Réussissez vos chantiers ! Méthodes, matériaux, techniques, réhabilitation : partagez et trouvez des solutions.
1 683 sujets dans ce forum
-
Bonjour, Dans un projet de construction d'une STEP je me trouve avec un voile en forme de T. Sachant que les différentes partie du voile ne sont pas à la même hauteur, comment je fais pour coffrer et couler ce voile.. Fortement remercier pour votre aide
-
- 4 réponses
- 1,9k vues
-
-
Posté par nour007 Voici un document sur les grues de chantier: http://www.zshare.net/download/6350440cdde139/
-
- 3 réponses
- 2,1k vues
-
-
bonjour, à tous je viens vous expose mon problème j'ai un plan d’exécution que je dois contrôlé au niveau des poteau la section du poteau fait 20x30 10HA14 poteau RDC et les barres en attente pour étage section poteau 20x20 6HA16 mes questions sont les suivantes la disposition est elle correct? si oui explique moi si non explique moi merci bien
-
-
- 6 réponses
- 2,8k vues
-
-
Salut tous le monde, j'ai vraiment besoin de vous mes amis (es), voila mon problème: j'ai besoin d'une documentation concernant la formulation des enrobés à chaud en laboratoire. merci de m'aidé je serai reconnaissante.
-
- 1 réponse
- 2,1k vues
-
-
Bonjour tous le monde, j'ai un problème au niveau des escaliers des gradins d'un amphithéâtre, là où on a exécute les marches sur le même niveau que les gradin, or le niveau théorique des escaliers est inférieur à celle des gradins d'une marche, comme expliqué sur le schéma, la question c'est comment remédier à ce problème. Merci d'avance
-
- 0 réponse
- 1,8k vues
-
-
Le projet national bétons autoplaçants (BAP) - PN B@P a organisé des journées techniques de restitution de ses travaux. Avec l’accord du projet national, la plupart des présentations faites aux journées techniques de restitution sont téléchargeables (certaines trop volumineuses ne sont disponibles que sur CD-Rom, cf. bas de page) : Présentation du projet national présentation de la monographie sur les ouvrages en BAP la monographie sur les ouvrages en BAP la formulation des BAP (film de P. VUillemin - SNBPE) les essais sur BAP (films de P. Vuillemin - SNBPE): film étalement film boite en L film essai au tamis les motifs du choix d’un BAP pour l’entreprise …
-
- 4 réponses
- 2,5k vues
-
-
bonjour je veux des précisions concernant l'emploie de ciment CRS45 et CRS55 et la différence entre eux. Merci mes chers confères.
-
- 0 réponse
- 1,4k vues
-
-
y'a t il des ing génie civil? si oui esk qqn peu me passer comment on fait une étude au vent (pas pour étudiant car pour étudiant c'est détail du détail) rapide à calculer et est ce qu'il y'a qqn qui a un model Sap2000 de n'importe quelle toiture en CM, j'en ai besoin en urgence
-
- 3 réponses
- 1,9k vues
-
-
posté par par bentafat_rachid Le béton en milieux sulfatés Publié à l'origine en avril 1974. E.G. Swenson Les solutions aqueuses de sels sulfatés présentes dans certains sols et eaux souterraines attaquent le béton à base de ciment Portland. La rapidité et la gravité de l'attaque dépendent de la quantité de sulfate (soluble) disponible, de la présence d'eau, de la composition du ciment, et de certaines caractéristiques du béton telles que la perméabilité. À mesure que progresse cette attaque, la pâte de ciment durcie perd progressivement de sa résistance. Le processus se termine par la désagrégation du béton. Parmi les éléments construits en béton su…
-
- 6 réponses
- 3,1k vues
-
-
question: Quels factures peuvent augmenter la résistance mécanique de béton??? 1- l'humidité et la température de l'ambiance 2- Augmenter le dosage en ciment 3-Utiliser un ciment à faible mouture 4-Diminuer le dosage en eau sans changer la granulométrie 5- Utiliser un adjuvant et réduire la quantité d'eau.
-
- 1 réponse
- 1,7k vues
-
-
Posté par farid Une méthodologie a été développé par un ouvrier ''très intelligent'' de recouvrement des barres des poutres sur appuis (noeud voile - poutre) : voir la photo ! :!: photo prise en juillet 2007 ; alger Cette ‘’ solution ‘’a été effectué par l'ouvrier après une réserve faite sur chantier concernant la longueur des chapeaux, mais ... rabi houwa essetar , il n 'est y a pas un crime parfait, la différence de couleur des deux barres attire l'attention.. ...sans commentaire. Voilà la qualité de travail et la qualité des ouvriers qui on a . on attend mes amis le prochain séisme ... pour comprendre cette technique :idea:
-
-
- 12 réponses
- 8,8k vues
-
-
Bonjour à tous.J'ai un projet de construction d'une maison écologique à Fatick .Je vai sur ce point vous exposer la demarche que je veux suivre et comme ça vos conseils seront les bienvenues: Les fondation se feront en pierre mélangé avec la chaux SVP si quelqu'un a une idée ou un document sur ça. La maçonnerie d'élevation sera en brique lateritique composé de laterite ciment sable et eau. L'enduit et la maçonnerie de pose sera constitué de chaux comme liant +sable. Pour la charpente on utilsera la structure metallique avec des tuiles traditionnel. NB:Vos idées et vos documentations sont les bienvenues pour encore ameliorer ensemble d'autres procédés de construction
-
-
- 9 réponses
- 5,9k vues
-
-
salam alikom mes freres j'aimerai bien qlq'un m'informer sur le facconage des barres de poteaux au point de jonction avec la semelles est quil y'a une condition
-
-
- 7 réponses
- 2,5k vues
-
-
salam alikom pouvez m'aider à avoir un document qui parle des différentes lois de comportement non linéaire du béton. et qu'on est ce que on considére un e loi non linéaire pour un béton.... est ce que un béton fissuré par exemple poutre d'un pont trés fissuré a une loi non linéare. le model de Takida est ce que vous avez une idée barak alaho fikom.
-
- 1 réponse
- 1,6k vues
-
-
bonjour à tous il s'agit d'un "darih" très ancien (juste une chambre de 4m*4m avec plancher sous forme de dôme en brique réfractaire à base d'argile lié avec un mortier bâtard (argile+ chaux). Le Darih a été soumis à une forte force sismique ce qui a causé des dégradations très importantes au niveau des murs (des fissures de grandes envergures) ainsi que la fissuration de la dôme. l'objectif de l’étude est de restaurer la structure du darih et de le garder comme monument historique. ps: la structure est en maçonnerie en pierre calcaire relié avec un mortier bâtard (absence des éléments porteurs poteau/poutre et BA) comment réparer cette dôme, pour les mur je prop…
-
-
- 4 réponses
- 2,2k vues
-
-
Bonjour, Dans le cadre de calcul de fondation d'une grue je me pose une question: la grue génère un moment de torsion en pied de mât. La grue s'appuie sur 4 pieds reposants eux-même sur 4 fondations. Ces 4 fondations carrées reposent sur des puits (fondations semi-profondes) ratrappant le bon sol à plusieurs mètres de profondeur comment se réparti le moment de torsion entre les 4 fondations et puits. Car suivant la hauteur des puits il est possible qu'un feraillage de ces puits soit nécessaire. J'ai été alerté sur le sujet par mon entourage. qu'en pensez-vous et comment vous gériez la chose? Merci pour le brainstorming.
-
-
- 33 réponses
- 17,1k vues
-
-
Bnj , j ai un projet avec façade ventilée , j ai besoin d'aide pour l'application d'article 6.2.3 du RPA ,s il vous c trés urgent
-
- 2 réponses
- 4,8k vues
-
-
Bonjour tt le monde J'ai besoin de votre aide pour un exemple de contrat de suivis (juste partie génie civil) merci
-
- 1 réponse
- 2,4k vues
-
-
QUELLES LES CONDITIONS ET DURÉE MAXIMUM DE STOCKAGE DE CIMENT PORTLAND CPJ 42 ?
-
- 1 réponse
- 2k vues
-
-
Bonjour chers amis, J'ai une petite difficulté avec une partie d'ouvrage que j'étudie en ce moment. Il s'agit d'une grande ouverture prévue dans une dalle pour une cage d'escalier. Quelqu'un pourrait il me donner des idées pour le coffrage. Dois je considérer toute la surface (8.60x10.00) comme une dalle unique avec une trémie au milieu? Merci de vos conseils
-
- 1 réponse
- 1,9k vues
-
-
Bjr, quels sont les prioritées en terme de controle d'éxecution ( cotes, béton...)? merci,
-
- 1 réponse
- 1,8k vues
-
-
Bonjour, SVP quelles sont les techniques de démolitions des murs porteurs a l’intérieur d'un bâtiments existant tout en minimisant les fissurations et les dégradations des autres éléments? et quelles sont les précautions de sécurité a prendre en compte? Merci
-
- 0 réponse
- 1,5k vues
-
-
Salut tout le monde. S'il vous plait mes amis (es) j'ai vraiment besoin de votre aide, je recherche une très bonne documentation sur le bitume et sur les polymères je dois tous connaitre sur ces deux matériaux vraiment tous même leur historique. Une simple aide est un trésors pour moi. Merci. SALUTATIONS
-
-
- 1 réponse
- 1,5k vues
-
-
Bonjour J'ai un problème sur chantier concernant "le clavetage" au niveau des poteaux. Voir photo en PJ Comment je pourrais intervenir de mon poste qui est "Maître d'Ouvrage", et est-ce que le problème est grave? Merci
-
-
- 8 réponses
- 3,5k vues
-
-
salut, je suis entrain de suivi un projet et lors de ma derniere visite au chantier j'ai constaté que certains poteaux ne sont pas coulés jusqu'a la sous face des poutres, cad que le coulage a été arrété avant 30 cm de la sous face des poutres. je pense que il y a lieu de présence d'une talonnette de béton de 30 cm. esq il faut démolir ce poteau ? si non, quelle est la solution?
-
-
- 4 réponses
- 3,2k vues
-
-
Bonjour a tous, j'ai un plancher d'une structure très ancienne en R+1, le plancher du RDC constitué des poutrelles en profiler d'acier et hourdis;le problème est que les hourdis commence a tombe ne tiens plus,je vous demande de une solution pour remédier a ce problème.merci
-
- 2 réponses
- 2k vues
-
-
Bonjour Quelles sont les techniques qui permettent d'éviter le phénomène de collision (entrechoquement) entre deux blocs adjacents d'un bâtiment existant en béton armé, séparées par un joint de dilatation. Après plusieurs tentatives de recherches dans le net, j'ai trouvé qu'il est possible d'utiliser la technologie de la précontrainte extérieure pour relier les des blocs du bâtiment, mais malheureusement la mise en œuvre de cette technologie n'est pas indiquée. J'espère que ceux qui ont l'expertise en la matière de nous entoure en note et merci de mentionner des référence traitant ce sujet s'il y a lieu.
-
-
- 15 réponses
- 5,5k vues
-
-
salut tout le monde , j ai un batiment charpente dont la toiture représente un cas qui sort de réglement NV65 , la forme de toit est une association d'une voute convexe et une voute concave ( voir figure ci joint ) : données : 1. la voute convexe : fleche 1.37 m et longueur de 14.80 m 2 la voute concave fleche -0.50 m et longueur de 14.20 m
-
- 0 réponse
- 1,4k vues
-
-
quelles sont les précautions à prendre afin de réaliser une réservation de 1.20 x 2.00 sur voile de contreventement oubliée lors de la réalisation. le procèdé suivant est il fiable? 1/demolition et etaiment au fur et à mesure par partie de 40à 50 cm. 2/renforcement du linteau par percement puis injection d'armature (4T14). 3/coulage de béton adjuventé après coffrage. baraka allahou fikoum.
-
- 5 réponses
- 2,8k vues
-
-
vous propositions svp pour le confortement d'une dalle pleine dont les armatures sont fortement corrodées en partie une fuite d'eau à été détecté au niveau de la salle de bain considéré comme cause du gonflement de la dalle, la dégradation du béton et la corrosion des armatures ,le bâtiment date des année soixante,
-
-
- 3 réponses
- 2,9k vues
-