Mes chers camarades je viens faire appel à vous à propos d'un sujet très important qui est l'adhérence béton acier. voici un extrait d'un article que j'ai pu lire et qui me semble pas cohérent : "Les armatures doivent être ancrées par scellement sur une longueur suffisante afin d'assurer une transmission des forces d'adhérence au béton et éviter toute fissuration" ce qui me pose problème cest la partie "éviter toute fissuration" . Par définition le béton arme doit être fissure pour fonctionner comme tel. ensuite deuxième chose que je ne comprends pas cest un autre extrait : "pour qu'un élément béton arme puisse fonctionner il faut que tous les ef…
-
-
- 2 réponses
- 1,2k vues
-
-
Bonjour dans le calcul de l'effort de traction du au retrait pourquoi doit on prendre le module de déformation diffère ?? merci
-
-
- 5 réponses
- 1,8k vues
-
-
bonsoir mes frères, j'aimerais savoir si c'est vraiment nécessaires de réaliser des chaînages dans un bâtiment a ossature dans une zone non sismiques sachant que l'elancement du mur est inférieur a 30 ( L=h/e<30)??? Merci
-
- 1 réponse
- 1,1k vues
-
-
C'est quoi la différence entre Poutre et Chaînage ? Merci,
-
-
- 3 réponses
- 16,4k vues
-
-
salam j ai qlq questions sur le contreventement par exemple pour le contreventement horizontal (poutre au vent) esq c possible d utiliser des cables ou ronds pleins (comme des liernes) pour les ronds pleins esq il travaillent uniquement en traction sans compression et pour les cables qui travaillent en traction quel sont leur module d elasticite et caracteristiques salam
-
-
- 9 réponses
- 33,8k vues
-
-
Bonjour la communauté, je dois modéliser un hangar en structure métallique sur ROBOT, haut de 5 m (hauteur à l'arase inférieure des fermes). j'ai besoin des éléments ou tout autre fichier qui permettront de pré-dimensionner la section des poteaux circulaires. Merci d'avance! PM: hauteur du poteau = 5 mètres
-
- 1 réponse
- 1,8k vues
-
-
Salut la communauté, besoin d'une expression, tout autre formule ou support qui permettent d'évaluer le moment du au retrait du béton.
-
-
- 4 réponses
- 1,2k vues
-
-
Bonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un aurait une feuille excel ou un document traitant du calcul du ferraillage des massifs de fondation pour un bâtiment de construction métallique. Cordialement
-
- 0 réponse
- 1,2k vues
-
-
Bonjour à tous, Pouvez vous SVP m’indiquer comment on détermine l'épaisseur de la platine à l'extrémité d'un poteau en encastrement direct (voir pièce jointe). Merci d'avance Encastrement direct.pdf
-
- 3 réponses
- 1,6k vues
-
-
a quoi sert ,en utiliser plancher nervuré . merci d'avance.
-
- 0 réponse
- 1,1k vues
-
-
bonjour mes frères j'ai besoin de votre aide , j'ai projet de constitué d'un bâtiment mixte acier / béton .l'étude doit se faire selon l'eurocode 4 .j'ai besoin d'un cours ou des présentations ou bien des projets de fin d'étude du même sujet et merci d'avance
-
-
- 4 réponses
- 2k vues
-
-
Salut, Doit-on combiner l'action du pont roulant avec celle du vent et celle du séisme (au eurocodes) ?
-
- 0 réponse
- 992 vues
-
-
Slt à tous!!! svp j'ai besoin d'un document d'une étude d'un batiment en construction mixte constitués de poutres métalliques+ solives en coffrages perdus!!! Cordialement
-
-
- 5 réponses
- 1,4k vues
-
-
Bonjour, J'ai une dalle en porte a faux que je veux le faire une note de calcul pour poser au bureau de contrôle. ce porte a faux est de dimension de 3m et l’épaisseur de 20cm et les charge permanente est de 2,5 et d'exploitation est de 1,5. je voudrais faire la note de calcul sur le fichier EXCEL mais la seul problème que j'ai comment remplir le tableau précisément dans les casiers rouge. Merci
-
- 1 réponse
- 3k vues
-
-
AEP https://www.up-4ever.com/kjayn6891bz1 Caractérisation des boues https://www.up-4ever.com/ct99s59ucjgp ENROBES HYDROCARBONES https://www.up-4ever.com/0s1u76bfb11p fascicules https://www.up-4ever.com/sob3luc8ggih Gaines en feuillard d'aciers pour cables de précontrainte https://www.up-4ever.com/v9l6svfqwyp4 Géosynthétiques bentonitiques https://www.up-4ever.com/l7tsw6o0w6yz Granulats https://www.up-4ever.com/h5dwgo1lofcb Guide des NA https://www.up-4ever.com/m5perxvab99z Matériel de construction https://www.up-4ever.com/6u06sq3jd03o Métrologie https://www.up-4ever.com/gfb8j96dp0kb norme construction métallique https://www.up-4ever.com/kaiyh2xxmsxf …
-
- 0 réponse
- 1,3k vues
-
-
salam Voilà je suis en train de dimensionner un hangar de stockage avec un bloc à usage bureaux à coté, et je vous présente les deux conceptions possibles: 1er cas Le hangar et le batiment sont séparés par un joint de dilatation, les poteaux du hangar sont encastrés à la base et ceux du batiment articlés à la base. Ma question, si j'opte pour cette conception comment calcul les base des poteaux?? sachant qu'il ya 2cm entre nus de poteaux. Voir l'image suivante 2ème cas Je supprime le joint de dilatation et je lie les bureaux à l'hangar. Ma question dans ce cas est comment verifier l'influence du pont roulant sur le batiment bureaux car lors du sevice du p…
-
- 22 réponses
- 16,6k vues
-
-
Salut tous le monde, je dois s'avoir est-ce-qu'on utilise un diaphragme dans un hangar en CM si on veut faire une étude dynamique?
-
- 1 réponse
- 1,4k vues
-
-
quelles sont les principales indications qui doivent figurer sur le plan installation de chantier
-
-
- 2 réponses
- 2k vues
-
-
Bonjour, Quelle est la solution pour traité une ségrégation du béton (solution efficace). Merci.
-
- 4 réponses
- 1,9k vues
-
-
dimensionnement poutre faible pouteau fort
-
- 1 réponse
- 1,2k vues
-
-
Bonjour, svp, j'ai un problème de stabiliser et dimensionner une porte à faux sans contre poids. Veuillez m'aider svp. c'est urgent. Porte à faux de 3m sans contre poids.pdf
-
- 22 réponses
- 11,3k vues
-
-
Bonjour, Lien de téléchargement pour tous ceux qui n'ont pas encore le dernier règlement parasismique marocain RPS2011: http://www.4shared.com/office/SA6Gvkclba/RPS_2011.html Bonne lecture.
-
-
- 3 réponses
- 4,4k vues
-
-
Bsr a tous. J'ai un problème sur mon chantier. Aprés la réalisation des poteaux nous avons constaté que deux poteaux(3 & 4) de 20*30 avaient quitté leur axe de 8cm par rapport à la ligne de repère vers l'intérieur . (Voir fichier join). j'aimerais savoir comment gérer ce problème pour que la poutre repose bien sur tous les poteaux. Merci d'avance.
-
-
- 15 réponses
- 4,3k vues
-
-
es que je peut faire une poutre de 30x50 pour une trame de 10.00m avec un plancher dalle pleine nervuré avec des nervure de 20x40 dans les deux sans et les nervures chaque 3.00m
-
- 6 réponses
- 1,7k vues
-
-
Bonjour je calcule des poutres au bael à l'aide de Acapulco dans mon cas j'étudie des poutres en toiture. j'ai des charges g' (de terres). Je n'ai donc pas de revêtement fragile ni de cloisons à ce niveau donc je n'ai pas besoin de calculer la flèche nuisible. cependant, avec Acapulco j'ai des erreurs de calculs de flèche alors que j'ai saisi g' comme une charge permanente. Savez vous d'où vient le problème ? est ce que l'on doit calculer une flèche "visuelle" au bael équivalente à la flèche totale de l'ec2? Si oui ou se trouve cette formule dans le bael car je ne la trouve pas? merci à tous pour votre aide
-
- 3 réponses
- 2,1k vues
-
-
svp c'est quoi la difference entre ces types de surfaces ? et pourquoi on les utilises dans les dossiers administratif ? pourquoi compliqué les calcul !
-
-
- 2 réponses
- 17,1k vues
-
-
Bonjour, Je cherche quelqu’un qui a déjà travaillé sur la gestion de projet de construction de A à Z coté (maîtrise d’œuvre), étude des différents DCE du projet et s'il y a une procédure claire de la gestion de projet de construction notamment la partie de lancement du projet jusqu’au démarrage des travaux. Merci d'avance.
-
- 1 réponse
- 1,9k vues
-
-
Slt à toute la communauté! Excusez-moi pour la longueur du texte. je suis face à mon mini projet de construction métallique. Il s'agit du dimensionnement d'un R+10 en construction métallique. Je suis en phase de modélisation. En effet il ya 03 familles de poteaux: -la 1ère famille est constituée des poteaux d'angles prédimendionnés en HEA600; -la 2è famille est constituée des poteaux intermédiaires prédimendionnés en HEA700 -la 3è famille est constituée des poteaux centraux qui sont des profilés composés comme indiqués sur la photo ci-dessous. Je suis en phase de modélisation et j'ai rencontré 02 problèmes: . j'ai modélisé le RDC et les…
-
- 5 réponses
- 1,7k vues
-
-
Bonjour a tous et a toutes, Je suis entrain de faire le dimensionnement d'une ferme métallique en treillis..comme sur la figure suivante: -quelles sont les combinaisons de charges a utiliser pour le dimensionnement des treillis de cette ferme? -est ce que ces charges sont des forces concentrées appliquées sur les noeuds (c a dire,là où il y a les pannes)? -quel sont les élements utilisés pour : membrure supérieur,membrure inferieur,montants,et diagonale? & Mercii d'avance
-
-
- 6 réponses
- 7,6k vues
-
-
Bonjour, J'étudie une ensemble de poutres treillis planes, elles sont quasiment identiques. La poutre est sur deux appuis. Le poids de la poutre avoisine les 40T, hors pour des raison de manutention la poutre va être scindée en deux parties dans le sens de la longueur. Don tous les montants et diagonales sont coupés en leur milieu. Mon problème ce situe au niveau de cette jonction. Nous somme partie sur un raboutage par double platines d'about. Or je n'arrive pas a justifier un tel assemblage. Ex : raboutage par double platine d'un HEB600, effort dans le nœud : My = -13870 daN.mFz = -35250 daNFx = -372280 daN (compression)Mes calculs sont fait sous Robot avec la norme NF …
-
-
- 8 réponses