Hardy Cross

Ségrégation d'un poteau

13 messages dans ce sujet

Le 4/19/2017 à 16:35, BOA Ingénierie a dit :

Bonjour à tous;

Je ne pense pas que pour un poteau de 3 m, un tube plongeur est nécessaire, en revanche, les causes probables pour un poteau de telle hauteur sont:

  1. La mauvaise vibration
  2. Le Coffrage n'est pas bien serré (Perte de laitance)
  3. Ou alors le ferraillage est dense, et qui a empêché les gros agrégats de passer et par conséquent leur blocage engendre une ségrégation en dessous.

Pour la réparation, procéder comme il l'a déjà clarifié Hamza.el, et pour les futur poteaux, vérifier bien votre coffrage, utilisez une mousse  expansive (Voir photo ci-dessous) afin de joindre les petites ouvertures, vibrer bien votre béton (Consulter la réglementation en terme de mise en oeuvre de béton et coulage), et si votre ferraillage est dense, pensez à utiliser un adjuvant superplastifiant afin de rendre votre béton plus maniable.

Cordialement.

mousse.jpg

Merci pour les conseils :)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour à tous

Permettez moi juste d'ajouter une hypothèse parmi tant d'autre,

Bien  entendue la segregation du béton suite à sa chute n’étant pas à exclure,mais à voir la photo je n’opterais pas pour cette hypothèse pcq Bien souvent ce genre ségregation se localise sur une assez gde zone.

Selon moi, il s'agit plus d'un problème d'enrobage;l'enrobage optée étant plus petit que le granulat utilisé voila pourquoi on voit ces trous et je suis prêt à parier que sur les plans horizontaux où se trouvent les trous, se trouvent aussi les cadres du poteau

1 personne aime ça

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 4/21/2017 à 17:27, franckfm a dit :

Bonjour à tous

Permettez moi juste d'ajouter une hypothèse parmi tant d'autre,

Bien  entendue la segregation du béton suite à sa chute n’étant pas à exclure,mais à voir la photo je n’opterais pas pour cette hypothèse pcq Bien souvent ce genre ségregation se localise sur une assez gde zone.

Selon moi, il s'agit plus d'un problème d'enrobage;l'enrobage optée étant plus petit que le granulat utilisé voila pourquoi on voit ces trous et je suis prêt à parier que sur les plans horizontaux où se trouvent les trous, se trouvent aussi les cadres du poteau

Merci pour votre analyse, mais je pense que l'enrobage est suffisant parce que le probléme de chute est toujours présent dans le chantier.

Partager ce message


Lien à poster