Structures
Bâtiment, béton armé, charpente métallique, bois et autres matériaux : conception, calcul et dimensionnement.
8 152 sujets dans ce forum
-
Bonjour à tous J'aurais besoin de votre aide pour bien interpréter et compiler une descente de charge de charpente métallique. je cherche à dimensionner les fondations ba d'une charpente métallique, j'ai à ma disposition une descente de charge 2D robot qui me donne pour chaque poteau : 1 charge permanente, 12 cas de vent, 2 cas de neige et un cas de neige accidentel Au niveau du vent , j'ai 8 cas parallèles au portique (G->D, D->G, sur et dépression, cpe+ et cpe-) et 4 cas perpendiculaire (avant <-> arrière, sur et dépression) Au niveau des portiques de stabilités, j'ai 2 nouveaux cas de vent perpendiculaires au portique. 1) na…
-
- 1 réponse
- 1,6k vues
-
-
Bonjour tout le monde, J'ai un problème au niveau de conception d'un sous-sol de 2,6m de hauteur sous plafond, alors que j'ai des poutre ayant une retombée qui excède les 65cm, j'ai pas mal de poteau, mais, tant que c'est un sous-sol à usage parking, il n'y a aucun mur la dessous, donc toute retombée sera clairement visible, ce qui n'est pas grave dans ce cas, mais ca risque je perturber les véhicule surtout à une hauteur totale du SS de 2,6m sous plafond. Est-ce-qu'il y a une solution en gardant le plancher en hourdis ou bien il faut opter une dalle pleine voire même du béton précontraint?? Merci d'avance.
-
- 2 réponses
- 1,5k vues
-
-
Bonjour, L'ordre de grandeur du coefficient de majoration dynamique β pour le vent au NV65 (février 2009) me parait énorme dans le cas de vent sur portiques de charpente métallique et entraîne un surdimensionnement aberrent de ma charpente. Quel est votre retour d'expérience sur sa valeur, est-il possible de le limiter ? Voici un exemple pour un portique standards afin d'imager mes propos (vue 3D avec dimensions de la charpente en PJ) : D'après le NV65 1,511 nous avons : β = θ x (1 + ξ x τ) dans le cas de vent normaux βextrême = β x (0.5 +θ/2 ) Dans le cas du portique sur lequel je travaille nous trouvons : β = βextrême = 1.51 valeur me sembla…
-
- 3 réponses
- 2,6k vues
-
-
Bonjour, Je cherche comment modéliser la DAS précontrainte sur Robot.
-
- 0 réponse
- 971 vues
-
-
Bonjour, J'ai l'étude d'un bâtiment de type R+6 contient une grande porte-à-faux (L=3.45m) de forme irrégulière en PH 4ème. Vous me proposez quoi comme solutions s'il vous plaît pour limité la flèche de cette porte-à-faux (hachurée en jaune dans la photo). Merci bcp.
-
-
- 13 réponses
- 4,3k vues
-
-
y'a t il des ing génie civil? si oui esk qqn peu me passer comment on fait une étude au vent (pas pour étudiant car pour étudiant c'est détail du détail) rapide à calculer et est ce qu'il y'a qqn qui a un model Sap2000 de n'importe quelle toiture en CM, j'en ai besoin en urgence
-
-
- 4 réponses
- 2,9k vues
-
-
BONSOIR s'il vous plais j'ai une étude d'un hangar en charpente métallique + un Bloque administratif le bloc et de toiture plate svp quelque peux m'aider pour la toiture plate
-
-
- 4 réponses
- 1,3k vues
-
-
bonjour , a présent on utilise le coffrage tunnel pour assurer une bonne cadence d''exécution . les murs en béton arme exempté quelques panneau de façade ;l'architecte concepteur a prévue un habillage en brique de cinq cm a intérieur de logements mais sans lama d'aire , l'organisme de controle refuse cette solution et reclame un avis de cnerib ou autre labo. je vous prie mes amis ingénieur est ce que il ya au moins des texte ou règlement interdisent cette façon isolation merci
-
-
- 1 réponse
- 943 vues
-
-
Bonjours a tous, je veux réaliser un incinérateur de déchets, et j'aimerais savoir comment faire une étude et un calcul pour ce genre de structure, quel matériaux utiliser quel dimension l'incinérateur doit avoir. merci d'avance a tous
-
- 0 réponse
- 1,7k vues
-
-
Bonjour tout le monde Je cherche une bonne méthode pratique pour le dimensionnement et le calcul de ferraillage d'une poutre de redressemlent.
-
-
- 14 réponses
- 21,3k vues
-
-
SVP comment afficher cette barre sur ASD (Autocad Structural detailing) Merci
-
- 2 réponses
- 2k vues
-
-
bonjour a tous j espere que vous pouvez m aidez je suis doctorante et j ai besion de documentation sur tous se qui concerne la methode des enceintes climatique et je cherche a obtenir ISO 12571:2013 Performance hygtothermique des matériaux et produits pour batiment _determination des propriétes de sorption hygroscopique ainsi a norme NF X15-140:2002 (Caractérisation et vérification des enceintes thermostatiques et climatiques), enceinte climatiques (NF EN 60068-3-6:2002) merci a vous
-
- 0 réponse
- 852 vues
-
-
Bonjour, Je cherche un modèle de plans pour la conception d'une structure en bois d'une extension verticale, le projet consiste à réaliser un étage en bois sur la terrasse d'un batiment, quel est la structure la plus compatible , comment ancrer les éléments de la charpente bois sur les mur en moellons. Merci d'avance
-
- 3 réponses
- 1,4k vues
-
-
Bonjour Je cherche une note de calcul correction acoustique si qq1 peut la poster svp
-
- 0 réponse
- 1k vues
-
-
Bonjour a tous Svp j ai besoin une note calcul du projet bâtiment real validé par ctc et merci
-
- 0 réponse
- 996 vues
-
-
Bonjour, Je suis en train de dimensionner deux ateliers jumelés en charpente métallique avec une charge roulante de 5 tonnes. Hauteur total 9m10. J'ai deux questions à poser et espérant pouvoir avoir une réponse de nos collègues experts. 1. Le dimensionnement pourra t il être mené sur RSA 2D ? Si oui comment dimensionner les éléments liés au support de la charge roulante (répartition de la charge: concentrée ou répartie ...)? 2. Comment dimensionner les rails sur lesquels la charge roulante va être transportée ainsi que le corbeau support (distance exacte là ou nous devons fixer ce corbeau)? Dans quelle norme pourrais je trouver ces règles (j'ai consulté…
-
-
- 21 réponses
- 12,9k vues
-
-
Ensemble de documents du CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES MARITIMES ET FLUVIALES 1 - Conditions de glissement sous les ouvrages poids portuaires http://www.4shared.com/file/60272784/88 ... aires.html 2 - ER_PM_93_01 Constitution des ouvrages portuaires enciens en maçonnerie et leurs dégradations http://www.4shared.com/file/60272662/7e ... 93_01.html 3 - Fascicule N°04_ Prise en compte du séisme et du tsunami dans la conception et l'évaluation des ouvrages portuaires extérieurs. http://www.4shared.com/file/60259084/a0 ... unami.html 4 - Utilisation du Béton préccontraint en siite aquatique_Eléments de reflexion http://www.4shared.com/file/60259228/50 ... exio…
-
- 14 réponses
- 5k vues
-
-
Bonjour, Prière de partager avec moi un exemple de sous détail de prix. Merci d'avance pour votre réactivité;
-
- 0 réponse
- 1k vues
-
-
bonjour, pourquoi les tube rond sont préférable pour le contreventement ?
-
-
- 3 réponses
- 1,8k vues
-
-
salut à tous , j'ai une structure (un hôtel ) en R+7 + sous sol ,j'ai fait la modélisation sur logiciel , j'ai établi une note de calcul de la superstructure mais pour la partie infrastructure pas encore, je prévois un radier général pour les fondation , mais je ne sais plus comment procéder, quelle sont les etapes qu'il faut respecter je sais juste qu'en gros le radier est une dalle inversée et les charges qui lui sont appliquées dessus c'est la poussée du sol .j'ai une contrainte du sol de 2 bars . dois je vérifier seulement si la contraintes du sol (2 bars ) supporte toute la structure ou bien il y a bien d'autres vérification à faire ?
-
-
- 16 réponses
- 14,1k vues
-
-
bonjour Svp comment justifier les poteaux court, ? J ai un poteaux de 1.8m ( 40x40), c est un poteau court comment justifier l effort tranchant ? Merci
-
- 1 réponse
- 799 vues
-
-
Bonsoir, Mes collègues ingénieurs ont une question sur les bâtiments R+2 avec des poteaux et plancher en dalle pleine.. La question est ..Vous pourriez mettre le plancher en dalle pleine sur les poteaux seulement (Sans des poutres) par exemple les images suivant :
-
-
- 5 réponses
- 7,2k vues
-
-
Bonjour les amis, est ce que quelqu'un peut me vérifier svp la surface d'influence du poteau dans la cercle verte. Merci d'avance
-
-
- 8 réponses
- 1,8k vues
-
-
svppppppp urgent la formule de calcule dalle plein sans retombé?
-
- 0 réponse
- 926 vues
-
-
Bonjour, j'aimerai avoir un retour d’expérience sur les dalles appuyées sur des poutres noyées, je ne sais pas si vous êtes nombreux à considérés une dalle sur des poutres noyées , j'ai cru comprendre que c'est spécifique à la France j'aimerai savoir comment vous estimés la flèche de la dalle vis à vis des poutres , et coté résistance , porte-elle vraiment sur les poutres ou c'est juste théorique à vous lire
-
-
- 30 réponses
- 19k vues
-
-
bonjour mes amis j'ai une exposé concernant ce sujet c' urgent quelle la difference entre la ségrégation et ressuage ?? et les causes et Les solutions pour traiter ce probleme ?? et merci
-
- 0 réponse
- 734 vues
-
-
Bonjour quelqu'un pourrait nous faire une séance vidéo d'une étude d'un bâtiment sur Roboto structural analysis. Dimensionnement, interprétation des résultats et ferraillage ( étude statique et dynamique)?? Merci
-
- 0 réponse
- 739 vues
-
-
bonjour c'est quoi la différence entre flambement simple et flambement flexion je ne comprend pas flambement flexion ? est ce que ca veut dire que lorsque le poteau flambe sous une charge normal il fléchit + on a l'effet d'une flexion provenant d'un charge horizontal sur le poteau ce qui rend l'instabilité plus dangereuse ?
-
-
- 1 réponse
- 2k vues
-
-
posté par dahmani houcine salam à tous les ingénieurs de génie civil J'ai un problème dans la villa de mon frère, la nuit j'entends des bruits de craquements ( supposé ainsi ), y a-il qu'elqu'un qui pourra m'expliquer pourquoi ce bruit, et quelles sont les solutions à proposer pour remédier Sachant que la villa est : - Située à Tizi ouzou ( boghni ) - Surface : 280 / 450 - R+1 - Poteau 30 x 30 - Poutre principale : 30 x 30 - Poutre secondaire noyée dans la dalle - Terrain argile marneuse - Semelle isolé : 1.30 x 1.30 Merci et baraka ALLAH FIKOUM
-
- 22 réponses
- 12,3k vues
-
-
Bonjour chère communauté. Pour un batiment R+2, j'ai un poteau dont l'axe se "décale" entre le RDC et l'étage par 10 cm (voir schéma joint), selon la conception architecturale. Le dit poteau suit le même axe dans les 2 étages de la construction. Le dimensionnement, sans prendre en considération le décalage, m'a donné un poteau 27x27 en RDC, et sa section se réduit en 25x25 sur l'étage. Je me rappelle qu'il y avait une règle à suivre pour vérifier si un tél décalage ne va pas nuire à la structure, hélas je n'ai pas trouvé. Si quelqu'un pourra m'aider à vérifier cela, et sinon, dois-je envisager pour un poteau en RDC à section 35x27 qui se réduit en 2…
-
-
- 4 réponses
- 8,2k vues
-