Discussions générales
Un espace pour discuter de tout ce qui concerne le génie civil : actualités, tendances, questions générales, etc.
Bienvenue sur civilmania.com, une plateforme d’échanges dédiée au génie civil et au bâtiment, propulsée par Invision Community. Pour maintenir un espace respectueux, constructif et agréable pour tous, nous vous invitons à respecter les règles suivantes. Elles combinent vos consignes spécifiques et les standards d’utilisation d’un forum Invision Community.
1. Avant de Poster
Rédigez un titre clair et précis : Le titre de votre message doit refléter son contenu de manière explicite. Évitez les titres vagues comme « A l’aide », « SOS » ou « URGENT », qui ne donnent pas envie de répondre.
Pas de majuscules excessives : Les CARACTÈRES EN MAJUSCULES donnent l’impression que vous criez. Utilisez-les uniquement si nécessaire (ex. : acronymes).
Soyez concis mais clair : Rédigez des messages brefs mais suffisamment détaillés. Lors d’une réponse, citez uniquement le texte nécessaire pour le contexte (utilisez « Répondre en citant »), et supprimez le superflu pour ne pas alourdir la discussion.
Découvrez la culture du forum : Avant de poster, lisez plusieurs messages pour vous familiariser avec le ton et les habitudes de la communauté, comme vous le feriez en intégrant une conversation dans un cocktail.
Smileys avec modération : Utilisez des smileys (ex. : ;-) ) pour indiquer votre état d’esprit, mais sans excès. Ils ne doivent pas servir à excuser des propos blessants.
Attention à l’argot : Évitez les expressions locales ou l’argot qui pourraient ne pas être compris par une communauté internationale.
2. Règles de Bonne Conduite
Respectez les autres : Les insultes, provocations, propos discriminatoires (racisme, sexisme, etc.) ou agressifs sont interdits. Ne vous impliquez pas dans des échanges injurieux ; signalez-les plutôt.
Pas de publicité : Les messages promotionnels ou commerciaux sont proscrits et seront supprimés.
Contenus inappropriés : Aucun contenu violent, pornographique, illégal ou enfreignant les droits d’auteur (ex. : partage de logiciels piratés) n’est autorisé.
Pas de reproches publics : Ne critiquez pas publiquement le comportement des utilisateurs ou la gestion du forum. Adressez-vous aux modérateurs en privé.
3. Gestion des Comptes
Un seul compte par personne : Les pseudos multiples ou l’utilisation de VPN pour contourner cette règle sont interdits et entraînent une exclusion.
Identité garantie : La procédure d’inscription vérifie votre identité. Soyez prudent avec les contributeurs non identifiés, qui pourraient chercher à manipuler ou usurper une identité.
Pas d’usurpation : La falsification d’identité est un acte grave qui conduit à un bannissement immédiat.
Signatures sobres : Votre signature ne doit pas dépasser 5 lignes et ne peut contenir ni images ni publicité. Les liens vers des profils personnels ou réseaux sociaux sont tolérés s’ils restent non commerciaux.
4. Fonctionnalités d’Invision Community
Signalement rapide : Utilisez le bouton « Signaler » pour alerter les modérateurs sur un contenu inapproprié.
Messages privés : Ils ne sont pas modérés, mais tout abus signalé peut être sanctionné.
Fonction « Ignorer » : Bloquez les messages d’un utilisateur via l’option « Utilisateurs ignorés » dans votre profil.
Édition des messages : Vous pouvez modifier vos posts dans un délai limité (paramétré par l’administration). Les modérateurs peuvent aussi intervenir pour ajuster ou supprimer un contenu.
5. Sanctions
Avertissements :
5 points (7 jours) : Titre flou, message hors-sujet, citation excessive.
10 points (permanents) : Insultes, provocation, usurpation d’identité.
Conséquences :
10 points : Suspension de 7 jours.
20 points : Suspension de 15 jours.
30 points : Bannissement définitif.
Les modérateurs peuvent adapter les sanctions en cas de récidive ou de gravité particulière.
6. Conseils Utiles
Restez calme : Ignorez les provocations et signalez-les plutôt que d’y répondre.
Visibilité des messages : Vos posts sont archivés et indexés par les moteurs de recherche. Soyez prudent, surtout si vous utilisez votre vrai nom.
Orthographe : Ne postez pas juste pour signaler des fautes de frappe ou d’orthographe ; cela peut être perçu comme du pédantisme ou un comportement de débutant.
Suppression de compte : Pour supprimer votre compte, contactez l’administrateur via https://www.civilmania.com/contact/. Vos messages seront anonymisés.
4 349 sujets dans ce forum
-
salut tout le monde SVP, comment exporter les données du sap2000 pour caculer les fondations et poteaux les étapes à suivre en détail SVP merci à l'avance
-
- 1 réponse
- 1,3k vues
-
-
j'ai modélisé un loi de comportement sur matlab , est ce que je peux l' introduire dans le logiciels ROBBAT. merci
-
- 0 réponse
- 1k vues
-
-
Bonjour , j’espère que vous allez bien , pour obtenir la classification dans le domaine de bâtiment est ce qu'il obligatoire un diplôme d’ingénieur étatique ou bien il suffit un diplôme accrédité par l’état .
-
- 4 réponses
- 1,6k vues
-
-
Bonjour, Quelles sont les principaux recommandations concernant les disposition constructive des bâtiment en BA en zone sismique ? Merci.
-
-
- 5 réponses
- 2k vues
-
-
Dans un chantier les avant poteaux dépasse les 1m20 sachent qu’il y a pas un double ongrine quelle est la solution ?
-
-
- 14 réponses
- 12,8k vues
-
-
bonjour chers menmbre de groupe civil mania je cherche catalogue de reparation et renforcement des ouvrages CGS j'ai trouvé un lien mais ça ne va pas marcher avec moi cordialement
-
- 0 réponse
- 1,4k vues
-
-
BONJOUR je veux ce livre s'il vous plait. si quelqu'un peut partager la version PDF plese Mobilité & esthétique: deux dimensions des infrastructures territoriales
-
- 0 réponse
- 920 vues
-
-
Bonjour, plizzzzzzzzz j'ai besoin d'un fichier excel pour le calcul métré et les prix de chaque élément d'un bâtiment (dalle ,poutre ,nervure )
-
-
- 7 réponses
- 3,3k vues
-
-
Voici un cour d'éude de prix école ISBA TP de Marseille. [ATTACH]1210[/ATTACH]
-
- 4 réponses
- 4k vues
-
-
bonjour, dans un projet ,nous avons eu des résultat d'écrasement à 28 jours de l'ordre de 23Mpa, du coup on a appliqué la 17004 , qui a donné 21, 21,2 et20,7Mpa, ce qui fait qu'il est bien au dessus de l'hypothèse de calcul qui est de 25Mpa, maintenant je ne sais pas si je dois procéder à la vérification des contraintes , et est ce que je dois appliquée la 17004 pour les coulage antérieur ,sachant que les résultat sur éprouvettes de ces coulages étaient de l'ordre de 30Mpa. vos avis SVP.merci
-
- 3 réponses
- 1,6k vues
-
-
Bonjour, Je veux savoir qu'est ce que ça veut dire "un bassin solaire" ? et merci
-
- 0 réponse
- 1,1k vues
-
-
J'aimerais bien discuter la problématique suivante liée à l'option "Résultats pour étage". En effet,il semble que le moment réduit de torsion fourni par Robot dépasse de loin la valeur théorique trouvée par multiplication des forces FX et FY par les excentricités (e2 ou e1 pris ou pas en considération). Les images ci-dessous donnent plus de détails. -------- There is a problem that we face with the torsional reduced moment MZ obtained by the option "Stories". In fact,the value given by Robot seems to be not correct when compared to the manual calculation. Look at the pictures bellow and make a comparaison with the formula : Fx *e + FY*e.You w…
-
- 0 réponse
- 1,3k vues
-
-
Bonsoir, Comment déterminer l'épaisseur d'un panneau de plancher si sa forme est irrégulière ?
-
- 4 réponses
- 1,9k vues
-
-
DONNER MOI S'IL VOUS PLAIT UN ORGANIGRAMME POUR LE CALCUL DU COEFFICIENT DE COMPORTEMENT A PARTIR DU LOGICIEL DE CALCUL ET COMMENT INTERPRÉTER CES RÉSULTATS SUR DES FICHIERS WORD-PDF OU XLS. MERCI
-
- 1 réponse
- 1,2k vues
-
-
je cherche une solution technique pour eviter la démolution des avant poteau coulé déja le problème se qui ma arriver c que les avant poteau dépasse les 1m20 alors qui il n y a pas un double ongrinage (les semelles sont pas chaîné): -comment je peut éviter la démolition - esque c'est possible de réaliser une ongrine au-dessus du talon pour chaîné les deux semelle filante ? -esque je peut fair un gros béton entre semelles et chaîné juste le péréférique ?
-
- 2 réponses
- 1,5k vues
-
-
Bonjour, Serait il possible de disposer de la formule littérale de l'équation de la déformée d'une poutre continue à deux travées de longueur L égale avec un chargement uniformément répartie p sur chacune des 2 travées. On trouve facilement les formules suivantes : RA=3pL/8 = RC et RB (appui central) = 10pL/8 on a MB (appui central) = -pL²/8 Je dispose de la formule suivante pour une abscisse x de la travée 1 : flèche = p x ( 3x²L - 2x^3 - L^3) / (48EI) f max = - 0,0054161 p L^4 / (EI) pour la position x = 0,421535 L simplement quand je fais un calcul avec excel et un calcul avec le logiciel RDM de l'IUT le mans, la valeur de la flèche max…
-
- 3 réponses
- 4,8k vues
-
-
Bonjour, Merci de partager avec nous une méthode de calcul des murs de soutènements appart Robot expert. Cordialement.
-
-
- 4 réponses
- 2,7k vues
-
-
Bonjour à tous, Je voudrais pour des raisons de sécurité reconstruire une partie d’un chainage se situant entre une ouverture et un mur. C’est-à-dire : Au-dessus de cet chainage j’ai un mur de 9 rangé de briques en agglo (déjà construit) et au-dessous une ouverture (fenêtre) de près de 1.5 m de large Pouvez-vous me dire comment faire pour la reconstruire sans fragilisé le mur juste au-dessus (je veux à tout prix eviter les fissures ) ?
-
- 1 réponse
- 1,5k vues
-
-
Bonjour, Je cherche des documents pour le dimensionnement des semelles filantes entrecroisées. Merci d'avance et cordialement.
-
- 0 réponse
- 1,8k vues
-
-
-
Bonjour mes amis, J'ai deux questions concernant les semelles de fondations: - dans quel cas il faut mettre une nappe supérieure d'armatures et comment calculer la section ? - Y'a t-il une vérification de la stabilité des semelles face au renversement dans le RPA 2003 ?
-
- 0 réponse
- 1,2k vues
-
-
Bonjour à tous, Je suis en train de dimensionner la structure pour un faux plafond extérieur, et il se situe sous un porche, donc ouvert au vent des 2 côtés. Sauriez-vous comment puis-je évaluer la charge de vent (compression et dépression) pour ce genre de situation ? Quels sont les coefficients de pression à prendre en compte ? Je suis à 5m de hauteur, dans une zone de vent 2 catégorie IIIb (selon l'Eurocode 1). La structure descendra d'environ 2m par rapport à la sous face de la dalle béton. Merci d'avance pour votre soutien. Bonne journée
-
- 0 réponse
- 1,4k vues
-
-
Bonjour, Pour calculer une semelle filante avec action sismique, est ce que le torseur des efforts à prendre en compte est : -Hx (perpendiculaire au voile) - Moment autour de l'axe de la semelle - N effort normal voir pièce ci jointe. saisie.docx
-
-
- 1 réponse
- 1,4k vues
-
-
Comment savoir ou a quoi on se base pour savoir dans quel cas utilisé une dalle pleine et une dalle en hourdis?
-
-
- 2 réponses
- 3k vues
-
-
Bjr a tous svp jaimerais savoir comment disposer les poteaux dans un bâtiment a partir des plans de distribution
-
-
- 3 réponses
- 3,9k vues
-
-
Bonjour pourriez vous m'expliquer sur quels critères on choisit entre un complexe d’étanchéité adhérent et indépendant
-
-
- 8 réponses
- 2,6k vues
-
-
bonjour a tous, pour une structure poteau-poutre sans voile (normalement à nœuds déplaçable) très peu élancé ( effort vent négligeable) dans une zone non sismique ( pas besoin de système de contreventement) pour la détermination de la longueur de flambement, peut considéré le kl en situation ''à nœuds non-déplaçable?''
-
- 3 réponses
- 2,4k vues
-
-
Bonjour, Quelqu'un pourra me donner urgemment le solution à ce message d'erreur? Merci de bien vouloir m'aider
-
- 3 réponses
- 2k vues
-
-
Bonjour, Lors du calcul de mes poteaux sur ROBOT STRUCTURAL, j'ai eu ce Message d'erreur, Quelqu'un pourra me venir en aide en urgence?
-
-
- 2 réponses
- 1,6k vues
-
-
Bonjour, y'aurait-il une âme charitable qui peut me transmettre ces livres , ils sont très intéressant et j'en ai vraiment besoin: 1 er livre : Pratique du calcul sismique Guide d'application. 2 avis clients Auteur(s) : Victor Davidovici, Dominique Corvez, Alain Capra, Charles Shahrokh Ghavamian, Véronique Le Corvec, Claude SaintJean Editeur(s) : Eyrolles, AFNOR 2eme livre: Conception et analyse sismique du bâtiment Guide d'application de l'Eurocode 8 à partir des règles PS92/2004. Auteur(s) : Wolfgang Jalil, Alan Jalil 3 eme livre: Conception-construction parasismique Trait…
-
- 0 réponse
- 1,1k vues
-