bonjour à tous, je suis nouvelle dans ce forum étant ingénieure debutante je souhaiterai avoir des avis et des conseils de personnes expérimentées dans le domaine, voila jai un problème de justification d'une jonction de poteau poutre métallique avec un bureau de contrôle et il me faut une réponse en urgence, sur un projet de rehabilitation nous avons cassé une cloison qu'on a renforcé avec 2 upe180 posées sur chaque coté sur un jambage HEA 180 avec une platine soudée en tete de poteau. le bureau de contrôle me demande de justifier cette jonction poteau poutre et je ne sais pas quoi justifier au juste si quelqu'un peut m'aider svp merciiiiiiiii
-
- 2 réponses
- 1,7k vues
-
-
Bonjour, il y'a t ij quelqu'un parmis vous qui sais comment comment calcul t on un voile drapeau (ferraillage) ou qui à une documentation concernant les voiles drapeaux? Merci par avance
-
-
- 17 réponses
- 24,7k vues
-
-
Bonjour je dois faire le details d etanchiété comme indique de le cahier descriptif technique Le traitement des joints de la partie supérieur de la véranda en façade entre le mur et le profilé d’aluminium Pose d’un profilé en Inox de 20 cm de hauteur pliage suivant détails. Pose d’un joint en mastique de polyuréthane sur la jonction entre l’aluminium et le mur et sur le mur sous le profilé en Inox (voir détails) j ai pas bien compris l idee
-
- 1 réponse
- 1,3k vues
-
-
Bonjour je dois faire le details d etanchiété comme indique de le cahier descriptif technique Le traitement des joints de la partie supérieur de la véranda en façade entre le mur et le profilé d’aluminium Pose d’un profilé en Inox de 20 cm de hauteur pliage suivant détails. Pose d’un joint en mastique de polyuréthane sur la jonction entre l’aluminium et le mur et sur le mur sous le profilé en Inox (voir détails) j ai pas bien compris l idee
-
- 1 réponse
- 1,7k vues
-
-
Bonjour Les inginieurs j'aimerai rensigner sur une trucs Alors, nous avons un Hôtel R + 4 et un sous sols apres l'étude et tous L'architecte nous à demandé de faire des trous sur les nevures de radier génerale pour faire passer des Tuyaux d'assainissement est ce que c'est normal? merci de me repondre.
-
-
- 5 réponses
- 1,6k vues
-
-
Bonsoir, s'il vous plait je cherche le e poids surfacique de la dalle de sol? (pour revêtement sol) et aussi le marbre pour revêtement d'escalier? merci d'avance
-
- 3 réponses
- 3k vues
-
-
-
Salut à tous. Je voudrais avoir un petit éclaircissement de la part d'experts.J'ai lu dans le livre de Henry thonier tome 1 que les 3 méthodes (Caquot minorée forfaitaire, et caquot sont toutes applicables si toutes les conditions sont reunies (Tableau page 15).Je voulais alors savoir si j'applique la méthode de caquot pour une poutre qui devrait etre à la méthode forfaitaire ,que va t-il se passer?Est ce que j'outrepasse lerèglement en vigueur (Bael 91 modifiée 99)J'ai déja une idée de réponse en me disant que cela va donner des résultats plus faibles sur appuis qu'avec la méthode forfaitaire et des moments en travées plus grands pour compenser.Mais je veux savoir vraim…
-
- 1 réponse
- 3,8k vues
-
-
pour mon projet de fin d'études masterII j'ai choisi un projet d'adduction d'eau potable dans un village reculé. merci pour vos inputs
-
- 1 réponse
- 1,5k vues
-
-
Bonsoir pour un memoire d etudes je suis a la recherche de quelques plans d execution en charpente metallique:hangar, logement ou autre, toute note de calcul sera aussi la bienvenue merci bp
-
- 0 réponse
- 6k vues
-
-
Bonjour, Je souhaite effectuer des calculs au BAEL 91 pour une poutre en Té mais je bloque pour le calcul de la section d'acier longitudinale. Comme Mt (moment équilibré par la table seule) >=Mu; la poutre se calcul comme une section rectangulaire cependant pour le calcul du moment critique résiduel je ne sais pas quel moment il faut considérer (celui du départ Mu, de la table Mnu ??) Merci d'avance,
-
- 3 réponses
- 10,1k vues
-
-
onjour je travail sur une Villa R+1 avec Sous Sol comme je suis un débutant je suis entrain de faire un Plan de couffrage jai des qst a propos de - fondation j ai des voille avec des semelle fillante est ce que je dois ajouter des semelle pour les poteaux - vos remarques pour les autre planchers Merci d avance
-
- 1 réponse
- 5,7k vues
-
-
-
bonjour , comment on peut dimensionner manuellement un corbeau supportant un poutre de roulement sachant que le corbeau est un console ?. Et comment on le modélise sur robot ?. NB : avec EC 3. et merci de m'aider
-
- 3 réponses
- 5,5k vues
-
-
Salam; Je suis à la recherche d'une note de calcul d'un mur de soutènement ou bien une fiche de procédures à suivre afin de réaliser une note de calcul. Merci.
-
-
- 9 réponses
- 3,3k vues
-
-
-
Bonjour, Je me permet de vous demander des informations concernant le métré de chemisages des poteaux, est ce en ml m² ou m3... c'est pour le décompte cordialement
-
- 1 réponse
- 1,3k vues
-
-
Bonjour, Afin de déterminer la déformation de dalle en phase provisoire et en présence d'étaiement de séchage, j'étudie la dalle suivant 2 états : section non-fissurée et section fissurée. L'étude en section fissurée de ma dalle impose des efforts très importants dans les étais de séchages, efforts de près de 10 fois l'ordre de grandeur en section non-fissurée. Ces efforts importants dépassent l'effort de compression maxi de mes étais (35kN). Je voulais donc savoir si je devais tenir compte de ces résultats (que je trouve aberrant) ou alors me cantonner à l'étude non-fissuré pour déformation de la dalle/effort de compression dans les étais et à l'étude…
-
- 2 réponses
- 1,3k vues
-
-
Bonjour, Je travaille sur la modélisation de l'étaiement de séchage d'une dalle sur un bâtiment courant sous Advance Design. J'hésite quant à la représentation des étais de séchage entre un appui ponctuel rigide ou un buton (en effectuant une étude non-linéaire). De plus, je souhaite représenter au mieux le comportement de mes dalles et donc utiliser le modèle le plus réaliste. Pour le moment, les dalles sont modélisées en tant que coque articulée sur les voiles. Je voulais essayer de les représenter par des membranes + parois mais des erreurs de pivot nul et de non connexion entre ma dalle et mes étais ne me permettent pas de continuer pour le moment dans …
-
-
- 13 réponses
- 4,4k vues
-
-
Bonjour, Je suis à la recherche de documentation diverse ou note de calcul exemple d'une longrine rails de portique grue depuis la descente de charge jusqu'au plans de ferraillage. Merci d'avance
-
-
- 4 réponses
- 2,4k vues
-
-
Bonjour tout le monde j'ai besoin savoir comment calculer le CRT pour les ponts mixtes merci infiniment
-
- 0 réponse
- 1,1k vues
-
-
Salut les amis, Je suis nouveau dans le marché marocain. mon premier projet est le dimensionnement d'un ensemble de voile en béton armé qui a comme role le stockage de matière première pour une usine, j'aimerai savoir les étapes de vérification selon le BAEL. ainsi qu'un tutoriel de modélisation avec Robot si possible,types charge inclure, solution de ferraillage ou toute chose qui peut aider . j'ai mis en pièce j une photo du problème a résoudre. Merci beaucoup
-
- 4 réponses
- 2,2k vues
-
-
Salut lors de la réalisation d'un metré pour calculer la quantité du béton dans un poteau par exemple, est ce que la quantité de béton = la section du poteau - section des aciers ? sinon on prend juste la section du poteau complet ?
-
-
- 8 réponses
- 1,7k vues
-
-
Bonjour a tous je travaille sur un projet de renovation sur lequel des voutes en pierres sont conservées sur un niveau. Je souhaite verifier la DDc sur ces voutes. Est cr que le calcul se fait simplement comme pour une poutre? (Moitié des charges du planchers). De olus cette voute s'appuie sur 3 piliers. Peut on calculer les reactions d'appuis dans les piliers comme dans une poutre? certains voiles porteurs ne descendent pas dans l'axe des piliers. Pour recentrer les charges vers les appuis j'ai pensé à creer un reseau de poutre prenant appui sur les piliers. Qu'e pensez vous? dans le complexe qui constitue la voute il y a de la pierre, du vide et du beton…
-
- 2 réponses
- 3,5k vues
-
-
Bonsoir tout le monde j'ai une question concernant le cas d'une toiture cylindrique dans le règlement NV2013. comment calculer la longueur ls sur laquelle s'applique l'action de la neige. et est ce qu'on doit faire la projection horizontale sur la toiture et comment. ci-joint vous trouverez le cas en question. Merci d'avance.
-
-
- 3 réponses
- 2,2k vues
-
-
Bonjour tt le monde, Je suis chargé de contrôler les études de construction un bâtiment 2 SS- RDC+5, sachant que les travaux arrive aujourd’hui au plancher de 2éme étage, je demande l'éclaircissement sur le point suivant: -les études géotechnique ont mentionné l’existence d'un sol rocheux sans nappe phréatique, est ce qu'il est nécessaire de construire le voile périphérique ou pas sachant le sol est déjà stable.
-
-
- 10 réponses
- 6,9k vues
-
-
SALUT TOUT LE MONDE, Je cherche des documments sur l'assemblage profile métallique sur élément en béton armé, parceque j'ai un sujet sur lequel je vais dimensionné un porte à faux en charpente métallique encastrer sur poutre en béton armé merci pour votre aide.
-
-
- 4 réponses
- 2,4k vues
-
-
J aimerais bien savoir comment générer le vent pour portiqur en treilli avec autodesk robot
-
-
- 4 réponses
- 1,9k vues
-
-
J'ai besoin d'aide please, sur le dimension d'une poutre continue de 3 travée , j'arrive pas à tracer la courbe d'enveloppe MERCI BIEN
-
- 5 réponses
- 1,4k vues
-
-
Bonjour, Pour mon PFE, je dois dimensionner les potelets en prenant en considération qu'il y aura un mur en maçonnerie, et non un bardage en tôle. J'ai bel et bien cherché des exemples de calcul, mais en vain. Je ne sais pas si je dois les calculer en flexion composée, mais puisque il y a des murs, est ce que le potelet va vraiment fléchir sous l'action du vent? Quelles sont les charges à appliquer? Comment seront-elles disposées ? (surtout le vent) Il est à noté que ma structure dispose d'un acrotère porté par les poteaux et les potelets, je travaille avec la norme CM66.
-
-
- 4 réponses