Structures
Bâtiment, béton armé, charpente métallique, bois et autres matériaux : conception, calcul et dimensionnement.
8 152 sujets dans ce forum
-
Bonjour, je suis entrain de modéliser un plancher poutrelles hourdis et je me demande quelle est la différence dans les paramètres du 'modèle de calcul' ?
-
- 0 réponse
- 782 vues
-
-
Bonjour, je voudrais faire une analyse se stabilité au feu de ma structure a R30. et j'ai comme charges charge permanente G :25 daN/m2 exploitation Q: 45 daN/m2 neige normal N : 36 daN/m2 neige acc NA: 80 daN/m2 quand je fait des combinaisons automatique sur RSA il prend 1G+0.2N+1NA je le trouve que c'est énorme comme pondération y a-t-il parmi vous quelqu'un qui pourrait me dire les pondérations q ils faut pour l'étude de stabilité au feu
-
-
- 7 réponses
- 1,6k vues
- 3 abonnés
-
-
Bonjour à tous , Pour les Bet ,stagiaires et même les Pro du domaine , je vous donne l'accès a des fichiers d'une grande importance pour le dimensionnement des éléments de structures ( Ferraillage ...) Dimensionnement BAEL
-
- 1 réponse
- 1,7k vues
-
-
Bonjour les amis, J'ai une structure d'un local technique abritant une bâche à eau (photo n°01) dont les dimensions sont de (2.00x3.80), le propriétaire veut faire une extension en élévation (une cage d'escalier en deux niveaux: +0.00 à +6.12) pour accéder aux étage de sa villa (R+2) et ceci à partir de ce local, il veut faire aussi une petite extension en plan de 60 cm de chaque coté pour avoir plus d'espace pour la cage d'escaliers, la photo n°02 illustre l'état des lieux actuel de la fondation du local, la photo n°03 est une vue en plan de l'extension. Je vous demande de me donner vos avis ainsi que des solutions pour réaliser cet ouvrage. N.B: L…
-
Bonjour,je besoin un excel pour assemblage poteau traverse avec eurocode 3,
-
- 1 réponse
- 866 vues
-
-
Salut, J'aimerais bien connaître quelques exemples d'utilisation des mortiers à base de plâtre dans la maçonnerie moderne, ses avantages et ses inconvénients. Dans quels cas le mortier à base de plâtre est plus adapté que le mortier à base de ciment ?
-
Bonjour à tous, Dans le cadre d'un projet de stage, j'effectue des vérifications pour autoriser le passage d'un poids lourd sur un ouvrage d'art. Pour cela, je me base sur des notes de calculs du pont qui datent de 1940. Les calculs, notamment pour les hourdis, se basent sur l'utilisation d'abaque: en l'occurrence, les abaques de Pigeaud. Ma question est la suivante: L'utilisation d'abaques de calculs est-elle encore fréquente dans le dimensionnement des ponts et les calculs de hourdis de nos jours ? Merci par avance de vos réponses.
-
bonjour tout le monde, j'aurai besoin d'aide pour un projet de construction, j'ai un dalle poutrelle entrevous béton. j'ai peur que mon armature soit un peux moyen pour une des poutres pouvez vous m'aider svpppp. info sur la poutre: longueur 5.80m (soutenue avec mur en parpaing de 1 m en dessous donc longueur 4.80m) largeur 60cm ep 20 cm surface de portée: 40m2 avec une épaisseur de dalle de 20cm j'ai prévu de mettre des barre de 4 x Ø16 en bas 4 x Ø12 en haut et des étrier tt les 20cm. j'ai bien envie de mettre les plan en Annex mais on ne peux pas insérée d'image merci d'avance pour votre aide
-
-
Bonjour quelqu'un a un logiciel qu'il connaît pour les notes de calcul rapide d'assemblage métallique
-
-
- 2 réponses
- 1,8k vues
- 1 abonné
-
-
Bonjour à tous, SVP peut on utiliser les bacs plancher collaborant comme des bacs de support d'étanchéité? Merci d'avance
-
-
- 15 réponses
- 4k vues
- 4 abonnés
-
-
bonjour tout le monde J'aimerais avoir votre avis , suite à un changement sur le plan ( maison en cours de réalisation semelle déjà coulé ) un vide sanitaire avec une hauteur initiale de 200cm approximativement on veut le transformer en espace habitable donc ma question est : peut ont faire augmenter la hauteur en sachant que le ferraillage il est a 260cm( non coulé) donc les attentes poteaux de la dalle du dessus seront à 0cm voir -10cm de la dalle mon architecte m a dit qu on peut faire un recouvrement en installant un feraillage a -1m de la dalle et monter jusqu'à l'étage avec le poteau j'esp…
-
- 0 réponse
- 881 vues
- 1 abonné
-
-
SALUT LES AMIS! Je cherche a comprendre comment d'après le RPA, les longrines sont calculées à la ''TRACTION'' sans pour autant donner au moins un schéma statique du problème (voire la page 97 chapitre fondation). Logiquement les longrines sont calculée comme des poutres appuyées sur un sol élastique......qu'en pensez vous?
-
-
- 7 réponses
- 6,1k vues
-
-
Bonjour à tous je ferraille un escalier et je me base sur un exercice du livre de thonier. Dans cet exercice , seule la charge de la paillasse est projetée dans le plan de la poutre. Or pour moi il faut également projeté le poids des marchés et la charges d'exploitation qui sont également verticale. N'est ce pas ? merci
-
- 5 réponses
- 4,1k vues
-
-
Bonjour je besoin un exemple de note de calcul d'un assemblage poteau traverse avec jarret selon eurocode3
-
- 0 réponse
- 799 vues
-
-
Bonjour, ma question est de savoir, y’a t’il une différence entre poinçonnement et cisaillement d’une semelle? Je vois dans plusieurs post que pour la justification des semelles et radiers beaucoup propose ces deux vérifications. le poinçonnement n’est il pas une instabilité lié à l’effort tranchant et donc au cisaillement? merci.
-
bonjour à tous, lors d'un contrôle je constate que les ferraillages des semelles posé dans les fouilles sont insuffisant, comme solution est que c'est possible de renforcer en doublant la nappe d'acier comme propose sur l'image joint. Du genre, le quadrillage du ferraillage existant est du HA8 esp. 10 cm en X et Y a cela on superpose un autre quadrillage de HA8 esp.10 cm en X et Y Est ce que la norme BAEL ou EUROCODE l'autorise?
-
- 5 réponses
- 1,6k vues
- 2 abonnés
-
-
Bonjour, J'a des butons horizontaux à calculer, voici mes données : Buton horizontal sur deux appuis articulé : tube rond 323.9x4 (section imposée) longueur 15.80m charge de compression 250kN. Je pensais prendre en compte les tolérances de laminage de mon fournisseur (0.2%L) + la flèche soit poids propre soit 31.6mm + 23.5mm = 55.1mm pour imposer à mon modèle de calcul une imperfection géométrique initiale de 15800/55.1 --> L/286. Après calcul je reprend la nouvelle flèche et modifie mon imperfection en fonction et ainsi de suite jusqu'à convergence (4 ou 5 itérations suffisent). Et pour terminer je vérifie ma barre au flambement de façon cla…
-
Bonjour à toutes et tous, J'ai des traverses de toiture en IPE200. J'ai indiqué des maintiens au déversement de l'aile supérieure au droit des pannes reliées aux nœuds de contreventement, ainsi que des maintiens de l'aile inférieure à ces mêmes positions mais sans mettre en œuvre des bracons anti-dévers reliés à la panne. Ma question est : peut-on considérer que pour des profilés IPE de hauteur <= 200, la hauteur entre les ailes étant faible, l'aile inférieure ne déverse pas si l'aile supérieure est maintenue ?
-
- 1 réponse
- 2,1k vues
-
-
Bonjour, Je suis à la recherche de solutions techniques pour le ferraillage d'une poutre maîtresse croisée avec une poutre secondaire. J'ai recherché pas mal d'informations sur le net et j'en ressorts comme souvent pour un néophyte avec plus de questions que de réponses, même si j'en apprends beaucoup au fur et à mesure. Là, on rentre dans du sérieux... quelqu'un peut-il me préconiser le bon ferraillage ainsi que la manière de les croiser ? Je suis en zone non sismique Pour l'évaluation des charges permanentes : sur une base rectangulaire simple de 9,70m*5,85m (au nu extérieur des murs en parpaing), il s'agira d'une toiture en zinc, incliné…
-
- 0 réponse
- 2,4k vues
-
-
quel est la longeur max de l'amorce poteau et merci
-
-
- 15 réponses
- 23,6k vues
-
-
Bonjour je voudrais savoir la différence entre l'étude dynamique et sismique d'un bâtiment? Merci d'avance.
-
Salut Quel sont les étapes pour faire predimentionement initiale entre poteau et traverse avec jarret pour charpente métallique
-
- 3 réponses
- 1k vues
-
-
mes amis comment faire l etude thermique d un batiment en beton arme svp? mon batiment depasse 30m de longueur
-
- 2 réponses
- 2,5k vues
-
-
salut, S'il vous plaît j'ai besoin d'une documentation concernant le calcul des goussets en béton armé ou bien ou je peux chercher exact
-
- 0 réponse
- 802 vues
-
-
Bonjour, Je modélise une passerelle métallique avec ROBOT. Lorsque je lance le calcul j'ai une instabilité Ry de type 3 qui apparait sur un nœud de calcul (nœud fictif crée par robot pour faire le calcul). Lorsque je regarde le déplacement de ce nœud en Ry, il est faible, voire nul. J'aimerai avoir votre avis Merci
-
-
- 5 réponses
- 5,2k vues
- 1 abonné
-
-
Bonjour mes amis, Vu le nombre d'amis sur le forum qui veulent savoir comment on vérifier la règle des noeuds. Cette vérification est indispensable pour un contrevetement par portique selon les règlements sismiques (RPS, RPA, PS, EC...). Je me permet de mettre à votre disposition un exemple de calcul établi par mes soins illustrant comment procéder. NB : J'ai posté cet exemple afin d'avoir vos avis et rectifier s'il y'a des erreurs alors toute remarque fondée est la bienvenue.
-
-
- 19 réponses
- 13,1k vues
-
-
Bonjour. Comment justifier les effets du vent dynamique sur une structure? Y'as t'il des critères ou des références ? Si oui j'aimerais bien les connaître.bien que Je pensais que les études du vent sur la structure était statique.
-
-
- 4 réponses
- 1,3k vues
- 2 abonnés
-
-
Bonjour, Je cherche à développer une thématique autour des 'poutres croisées' utilisées dans le bâtiment. es ce que vous pouvez m'aider par des idées de thème ou/et des documents sur le sujet.
-
- 0 réponse
- 856 vues
-
-
Bonjour. Je vois dans plusieurs documentations les valeurs de la limite de rupture de l'acier S235 variée. Certains prennent fu=340Mpa, 355Mpa, 360Mpa. Pourquoi ces changement de valeur pour le méme type d'acier ? Quelle est la valeur recommandée par les normes CM66 et EC3? Merci d'avance
-
-
- 2 réponses
- 1,1k vues
-