Géotechnique et fondations
Étude des sols, dimensionnement des fondations et conception des ouvrages en terre.
2 073 sujets dans ce forum
-
bonjour, j'essaie de calculer la capacité portante d'un sol sous un radier de 28m de largeur. je veux savoir comment je peux prendre comme longueur équivalente pour le calcul de la pression limite sachant que le sondage est effectué sous 25m de profondeur.
-
- 4 réponses
- 2,7k vues
-
-
Salut les amis, Voici un extrait du fameux livre "Fondations et ouvrages en terre" de Gerard Philipponnat et Bertrand Hubert. La partie que je mets à votre disposition est très utile, surtout pour les personnes qui auront à calculer la stabilité des quais et des ouvrages de soutènement d'une manière générale. Bonne lecture. Voici les liens : introduction du livre : http://www.4shared.com/file/96675325/3ed84b0f/introduction_philliponat.html chapitre 7: Introduction au calcul aux états limites : http://www.4shared.com/file/96674977/188a3cd5/chap7philliponat.html chapitre 8 : Stabilité des pentes et des talus : http://www.4shared.com/file/96675078/3f587dae/chap…
-
- 25 réponses
- 22,5k vues
-
-
bonjour , dans le cadre de la réalisation des fondations profondes ( pieux en béton armé avec chemises métalliques ) vu la capacité portante élevée du sol la question que je pose comment je peux savoir que à telle résistance y aura un refus de battage des chemises là où je dois arrêter la fiche d 'ancrage autrement dit comment je détermine la longueur des chemises métalliques tout en évitant un refus de battage .merci.
-
- 0 réponse
- 1,8k vues
-
-
comment je pourrais extraire les résultats de ce pénotrmètre pour calculer la contrainte service et ultime .. C'est très urgent s'il vous plait
-
- 1 réponse
- 2,2k vues
-
-
Bonsoir je viens par ce message solliciter votre aide. J’ai entendu Parler du voile de redressement pouvant remplacer une longrine de redressement. Cependant depuis des semaines je cherche un moyen de calculer ce type de voile malheureusement je ne trouve rien sur le net. Ni un livre ni un manuel. Je compte sur vous pour plus d’éclaircissement. Merci
-
- 3 réponses
- 3,4k vues
-
-
Bonjour, j'espère que vous allez bien. j'ai un exercice de dimensionnement d'une semelle sous butons avec bêche d'ancrage pour assurer la stabilité au glissement Y aurait il quelqu'un d'entre vous qui a une feuille excel pour mener ces calculs? sinon comment je pourrais le faire manuellement? merci.
-
-
- 4 réponses
- 4,3k vues
-
-
https://www.up-4ever.org/4ajmnun70ea2 https://www.up-4ever.org/cpnzuqsoyvpf https://www.up-4ever.org/zkb7i2hmbcwp https://www.up-4ever.org/6srbxf833get https://www.up-4ever.org/9n694l4p6hss https://www.up-4ever.org/4u7ewhc98g8x https://www.up-4ever.org/9y3tslku4ujt
-
- 0 réponse
- 2k vues
-
-
bonjour svp je voudrais savoir comment peut on choisir les dimensions des pieux ?
-
- 0 réponse
- 1,9k vues
-
-
Quelque Livre sols et géotechnique et divers https://www.up-4ever.org/0isaz5jvnup4 https://www.up-4ever.org/af8go6rnz2kv https://www.up-4ever.org/dmadf70xrhld https://www.up-4ever.org/9go2hurj25g3 https://www.up-4ever.org/w3t9hx8o19dk https://www.up-4ever.org/fr0gh5mmhxi8 https://www.up-4ever.org/g9rjr7x5m5bl
-
- 0 réponse
- 1,9k vues
-
-
Bonjour SVP j'ai besoin de la référence de la formule Qadm=Rc/10 avec Rc: résistance à la compression simple Qadm: la capacité portante admissible mercie
-
-
- 1 réponse
- 2,2k vues
-
-
salut à tous, je cherche un exemple de calcul d'un radier sur pieux et merci d'avance.
-
- 0 réponse
- 1,9k vues
-
-
-
Bonjour, Je veux savoir comment choisir le type de fondations pour un tour de refroidissement (semelle annulaire , radier , pieux....?)
-
-
- 11 réponses
- 3,9k vues
-
-
bonsoir , svp le coefficient de poisson du schiste , et est ce qu 'il est incompressible ?
-
- 3 réponses
- 2,5k vues
-
-
je voudrais savoir quelle sont les étapes de calcules d'un pieu sans fiche et si c'est les même étapes d'un pieu avec fiche ? merci
-
- 6 réponses
- 2,4k vues
-
-
SALUT A TOUS EN ESPÉRANT VOUS VOUS PORTEZ BIEN J'AIMERAIS AVOIR DES ÉCLAIRCISSEMENT SUR LES VALEUR DE EM/pl SI Y'A UNE LIMITE OU BIEN CAR CERTAINES EXPERT PARLE DE 15 ET D'AUTRE DE 25 POURTANT NOUS ON FAIT DES ESSAI QUI ATTEIGNENT JUSQU"A 100 VOIR PLUS:...... CORDIALEMENT
-
-
- 5 réponses
- 2,3k vues
-
-
Bonjour, est ce que la nappe augmente ou réduit la portance de sol pour un projet de batiment? et comment elle infuence le calcul des fondations cordialement
-
-
- 3 réponses
- 2,1k vues
-
-
Besoin de votre expertise. La conclusion de l'étude de sol dit "une contrainte admissible indicative de 1,0 bar peut être retenue à 3,40m de profondeur avec un système de fondations sur puits." Après la descente des charges en un point, j'ai obtenu une charge de 39 030 daN ce qui m'a amener à obtenir une surface de 3,90m2 et un diamètre de puit = 2,23 m. Ma question est de savoir si c'est faisable vue que la contrainte est de 1 bar. Merci.
-
- 1 réponse
- 1,7k vues
-
-
Bonjour, je cherche pour mon projet académique une fiche technique d'une grue scéllée type POTAIN où est précisée les réactions de la grue sur la fondation, le moment de torsion et l'effort horizontal (selon la hauteur sous crochet) Merci d'avance
-
- 0 réponse
- 1,7k vues
-
-
1- je t envoiyer la norme nfp 520 mission d ingenieur geotechniques 2- comment calculer la contrainte admissible d'un batiment R+4 a laide logical soltest (avec un exemple) sondage carotte avec pressimetre 3- le choix de fondation dépend à quoi Exemple : j'ai un bâtiment qui repose sur terrain qui constitué un encoûtement de calcaire compact avec de passage D'une argile limoneuse qui Ip =25% et wl= 55% d'un épaisseur de 30cm. Est-ce que en propose des semelles isolées ou filantes. Les penetrometre dynamique donne de refus superficiel avec de résistance de pointe très élevée et de contrainte a l'aide de pressimetre à l'ordre de 4,08bar Svp aid…
-
- 1 réponse
- 1,6k vues
-
-
Bonjour à tous, J'aurai voulu savoir si le terme "poids volumique déjaugé ou immergé" pouvait être assimilé au poids volumique du sol sans l'eau et donc sans la Poussée d'Archimède ? Peut-on utiliser le terme de poids volumique "effectif" dans ce cas ? En effet j'ai bien compris que cette notion s'appliquait dans un sol saturé seulement et que γ' = γsat – γw, mais pour moi si j'enlève toute l'eau du sol (γsat–γw) alors j'ai un sol sec non ? alors pourquoi utilise-t-on le terme immergé ou déjaugé ? Merci beaucoup pour vos éclaircissements face à ce problème de notion . Bonne journée à vous.
-
- 12 réponses
- 6,8k vues
-
-
Bonjour Je voudrais faire un calcul d’amendement d’un matériau. On a un materiaux trop fin insitu qui respecte pas le tamis 80 um ... combien ajouter de kg/m2 de pierres pour compenser ? Merci
-
- 5 réponses
- 1,7k vues
-
-
Svp aider moi ,je cherche l'exigence de la norme nfp 94-051 limite d'atterberg
-
- 4 réponses
- 1,7k vues
-
-
J'ai un problème de terrain d'un bâtiment r+3 qui repose sur sol qui constitue des grès compact dur altéré par fois en argile sableuse d'un IP=12%, le problème il ya des fissures sur les parois extérieurs, Rq: il y a des infiltrations des eaux pendant quelque mois.
-
- 15 réponses
- 3,6k vues
-
-
carte de zonage sismique du maroc.pdf
-
- 0 réponse
- 804 vues
-
-
Bonjour tout le monde , pour mon projet, j ai un bâtiment a usage d'habitation de R+10+2 sous sols, capacité portante du sols =3 bars, donc j'ai choisit pour ma fondation un radier nervuré. le problème qui se pose alors est la différence au niveau de l'hauteur entre deux blocs de ce bâtiment d'ou on a un risque de tassement différentiel. qu'elles sont les précautions a retenir sinon qu'elle est l'alternatif pour le choix de fondation????? Merci d'avance.
-
- 7 réponses
- 2,4k vues
-
-
Bonjour,SVP ; j'ai besoin d'un avis sur les dispositions à prendre pour la réalisation de deux sous sol d'un bâtiment à deux façades vues sur deux rues. Les immeubles mitoyens sont en 1 sous sol.Quels sont les dispositions à prendre sans risque et au moindre coût pour réaliser les deux sous sols au vue de résultats de l'étude géotechnique le sol d'assise SChiste fracturé à passage altéré. merci de votre réactivité c'est urgent
-
-
- 7 réponses
- 2,1k vues
-
-
Bonjour, Je travaille dans mon PFE sur le dimensionnement des pieux( je dois faire les vérifications nécessaires pour le pieu isolé et le groupe de 4 pieux). J'ai un certains blocages, prière apporter votre aide. 1. les efforts (descente des charges) que j'ai sont : un effort vertical centré V; deux efforts horizontaux H et T. ma question est que : puisse-je dimensionnement le pieu isolé en flexion composé avec V et un moment M que je vais calculer géométriquement avec les dimensions du chevêtre et dimensionner ce dernier (chevêtre infiniment rigide) de manière qu'il reprend les efforts horizontaux T et H. 2. comment puisse-je déterminer l'évolution e…
-
-
- 10 réponses
- 4,5k vues
-
-
Nous avons abordé pas mal de sujets relatifs à la géotechnique. Les études géotechniques commencent par une reconnaissance de site. Il s'agit de la réalisation d'un nombre suffisant de sondages. L'objectif est déterminer des coupes lithologiques et de réaliser des essais en place. Les différents types de sondages, nous cistons : le sondage carotté, le sondage destructif, le sondage à la tarrière mécanique, le sondage par puits manuel ou la pelle mécanique et le sondage par la tarrière mécanique. Les essais in situ, il y a le pressiométre, le pénétromètre dynamique, le pénétromètre statique, le peizomètre, l'inclinomètre etc .... MAINTENANT JE SOUHAITE PLU…
-
-
- 18 réponses
- 10,5k vues
-
-
bonjour comment je peux protéger les fondations contre les arrivées accidentelles des eaux ( eaux de ruissellement ou autres )
-
-
- 11 réponses
- 5,8k vues
-